处理步骤:
先断开电机,空载运行,看能不能运行到50Hz。
如果可以,应该是负载引起,比如负载太重,造成变频器
电流限幅将频率限制住了,防止变频器跳故障。所以变频器
输出频 率到达不了给定频率;
如果断开负载,频率仍然不能运行到50Hz,
楼主要再次确认参数设置是否正确;
如果变频器参数设置正确,可以先用其他方式
给定变频器频率,看是否可以运行到50Hz;
如果可以,则是触摸屏给定频率问题;
如果仍然不可以,楼主就要考虑是否是变频器有故障;
但此可能性很小。
按此步骤,相信楼主可以找到问题,并解决问题。