quote:以下是引用zhouwd在2010-12-26 23:35:39的发言:在这里,我有一个问题,西门子S7-200的PLC的通信口采用的通信芯片的停止位是1位的,这个是不能修改的。如果需要S7-200作为主站或者从站,是否可以和停止位为2位的设备通信?
我曾经做过一个项目,S7-200作为
modbus的从站,和爱默生的DCS通信,对方设的是两位的停止位,但是最后通信没有问题,不知道为什么?
我接触到的艾默生产品都支持2种通讯协议,并且字符格式不一样。有的公司说他们产品完全兼容艾默生某个产品,实际上只是他自己的说法。