quote:以下是引用毁灭之王在2010-12-27 11:33:27的发言:
如果用MM440,加上编码反馈(就是用有编码的矢量控制)100Hz~150Hz精度能不能达到+-10rpm左右? 主要是,现在配个好一点的编码器也挺贵的,MM440实在不行的话我就换成6SE70试试看
有编码器反馈的VC控制,转速控制精度在+/-1rpm那是没有问题的。不过,提醒一下,MM440的编码器模板,很“脆弱”,动不动就F0090(编码器信号故障),安装、走线、EMC防护都要讲究一些才行。总体感觉,不如6SE70“好使”。