我们单位在使用440时,因工艺需要经常用到端子控制多级固定速度模式,即P0700=2,,P0701=17,P0702=17,,P0703=17,P0704=17,P0705=1,P7006=2,P1000=3,P1001至1015根据DIN1到4的组合设定频率值的大小。P1001和P0705由同一继电器的两个触电给出,问题就出在这了,我推动主令控制器,控制器驱动继电器吸合,变频器按理说应该启动,但这时没有启动变频器的操作面板只显示一个频率值来回的跳耀,查看R0722对应的两个输入点信号都有。我们又换了两台变频器按以上的控制方式测试,结果一台可以一台不可以,我们前前后后用这种控制方式使用的M440变频器十几台,结果是一半对一半,让我们很迷惑。后来我们改了一下外部电路,增加了一个继电器,让继电器原输入P0701的的触点改为控制新增继电器,再由新增继电器的点输入控制P0701,这样再试一切都OK了,就是让变频器先有NO的命令再有速度值命令。后来我也查了一些西门子的调试说明大全及资料,只介绍说P0701等设为17是二进制+NO的命令,让我的理解只要有固定速度值加NO的命令变频就能启动,也不分谁先谁后,这个现象至今还让我很迷惑,后来我们也用过ABB的变频器同样用前面的控制方式,一切正常。我不知道是我设定的控制参数有问题还是440就有这样的缺陷,还是该款变频器就是必须先有NO的命令再有速度命令,请各位大侠指教