quote:以下是引用闭门造车在2010-12-28 16:15:10的发言:
问题大概是这样,启动柜上有块电流表A1,现场操作箱上也有一块是A2,当然两块表都是串在一个回路里。启动柜在配电室,操作箱在现场,距离大约有100M.问题出现了:

1、把操作箱的电流表拆下来直接拿到启动柜那接上,读数准确。

2、单独把启动柜的电流表接上,读数准确。

3、把操作箱那表放回操作箱,接上表。启动柜的读数是准的,操作箱的读数低了50多。

请教大侠们,产生此问题都有哪些可能性?



没看见单独操作箱上接电流表读数情况的描述?会不会电磁干扰造成操作箱电流表读数不准了呢?