回复:两台直流电机硬链接,求控制方式?

runtime

  • 帖子

    718
  • 精华

    27
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-28 17:00:48

12楼

因为走DP做主从的话,DP传送数据受主站的影响太大(断网,DP干扰,主机停机,其他从站影响本站通讯,通讯数据传送周期....),有可能网络只影响主站也可能只影响从站,但是主从传动一定要保证是一个整体,绝不能允许出现分离的现象。所以用USS只干自己的活,DP下来的数据(速度给定,开停车)都给主站就像一般的单机传动。只要注意USS把DP断网信息和主从装置故障作为故障锁住就可以了,其他的功能(主从的电流给定,励磁给定.....)自身S00完成,这样的话调试也方便,不用非要从PLC才能开停车(有时候调试传动和PLC的是两个人,例如达涅利....),而且故障现象一目了然:主故障和从故障可以定义不同的故障号。
我是新手我怕谁!