quote:以下是引用虎跳侠在2010-12-28 15:36:57的发言:
PCS7系统不建议使用“Update Hardware”功能,要使用专门为PCS7的补丁(一般为EXE可执行文件)。在PCS7V7.0中,直接组态成CP443-1EX11就可以正常使用CP443-1EX20。
何为正常使用?
个人觉得组态成CP443-1EX11可以使用,但不算是正常使用。存在硬件与软件的兼容问题。
1.不能UPDATE HARDWARE,不能达到实际硬件与组态一致,这就是一种非正常的使用。此为不正常
2.组态CP443-1EX11虽然可以通讯,但在下装时,无法查看到MAC地址的节点。这也不是正常使用。
不是我过于较真,而是此现象确实误导了我,也给我带来了不便。
只是希望能够提醒西门子,期待硬件软件的实时同步更新,兼容。