发布于 2010-12-29 08:22:57
16楼
Y斑竹:为了不给人误导,请允许我修改此贴。
如果互感器二次电流为5A,用1欧姆电阻取样,容量25VA。
而楼主所说有100米远的显示表,相当于在二次侧串了两块电流表+200m导线电阻,依然可以保证输出5A的容量有可能需要上百VA呢!
所以我猜:楼主示值缩水一半,就是因为容量不足所致,导线电阻太大。这也很容易验证,楼主在互感器一侧将远端表的串线脱开,直接量电阻即可。
满度5A,容量50VA的互感器,允许环路电阻不得超过2欧姆。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!