QUESTION:
为什么不能复位故障F0395 "验证测试失败"?
ANSWER:
在以下G120的文档中,对故障F0395"验证测试失败"的处理是错误的。
Article ID: 23132008 Date: 21.04.2006
Operating Instructions (Compact): Control Unit CU240S, CU240S DP, CU240S DP-F software Version 2.0
Article ID: 23132434 Date: 21.04.2006
Operating Instructions: Control Unit CU240S, CU240S DP, CU240S DP-F software Version 2.0
Article ID: 23132015 Date: 21.04.2006
List Manual: Control Unit CU240S, CU240S DP, CU240S DP-F software Version 2.0
其正确的操作和描述为:F00395 验证测试失败
G120的安全单元需要进行验证测试。当验证测试失败,参数P7844被设置成1,同时出现F0395故障。验证测试可以用以下的参数设置来实现复位:
- P3 = 3 (专家级参数设置)
- P10 = 30
- P9761 = 安全密码 (请参见参数 P9760; 初始设置值等于12345)
- P7844 = 0
验证测试必须由用户来操作。关于验证测试的详细信息请参照G120操作手册附录部分的A.5节(验证日志)。
对于非安全单元,现有参数的设置必须被测试,参数P7844需要设置成0。Written by: A&D SD CST
Keywords: SINAMICS, G120, CU240S DP F, Profibus Failsafe, F0395