前些日子,S120整流单元报F30851和F30885故障,多数情况下都是停机再开机时报这两个故障,而且不能复位,无奈之下,只有断开一二次电源,再送点后就正常了,一个月连续4、5次,虽然没有影响生产,但就怕断电在开不起来啊。
查看故障代码,都是CU DRIVE-CLiQ问题,更换DRIVE-CLiQ电缆,CU320都没能解决,怀疑CIB板有问题只有报修,维修工程师大哥来后,坚持说为干扰引起,让查看电源谐波,PROFIBUS-DP总线,我说我的变频器,配电柜及PROFIBUS-DP总线走线都是有西门子项目中原带的,也就是说都是由西门子做的,出现此问题也应该有西门子解决,维修打个无奈之下只有更换CIB板,几个月来也没再发生故障。