回复:G120与MM440不同变频器能采用公共直流母线方案吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36926
  • 精华

    455
  • 被关注

    1468

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-12-29 20:23:18

1楼

首先,楼主是谁?不是别人,就是你。看看你帖子的右下角的标注,那不是”楼主“吗。你还找谁问呢?找版主吗?找版主问,不是找楼主问。这个要分清出呦。
第二,图中的接触器是起保护作用的,一旦并联的“副”变频器“有事”,为快速切断电源,保护装置。
第三,制动单元没必要加快熔,原因是,一旦短路过流,快熔也无济于事,保护不了制动单元的IGBT,制动单元自己有抗短路的保护功能。
第四,共直流母线要在制动单元处,直流母线并联一个快速恢复型续流二极管。保护制动单元的输入不要出现反向的过压。
我是你的朋友