quote:以下是引用yanxiao在2010-12-29 19:49:06的发言:
89 楼:波特率误差,一般在PLC层面不会出现的。第三方的设备,即使存在误差,比如9600bps的波特率,实际可能是9615(如MCS51单片机12MHz晶振6时钟模式),但说明书上不会写9615,而是9600。因为这个误差比较小(0.16%),可以接受的,不会产生收发错误。
但若你是做底层开发,波特率误差为0的情况是比较少的,如果不是特别选择时钟频率,总会有或多或少的误差。
感谢斑竹,我理解这里斑竹所指的波特率误差的意思了。
我还想问一下,如果给两个伙伴组态了不同的通信波特率,比如一个是9600,一个是19200,那么这种情况下是不是肯定不可能通信上呢?