发布于 2010-12-30 09:42:05
12楼
楼主的疑惑我也曾有过,也曾不太理解,后来搞透了就有些“上瘾”,把模拟量玩得很顺溜。
我使用温度模块,一般就不转换,因为对应关系简单,相当于10倍的温度值,可以不转换。
但是压力、流量等等,不转换直接用整数,脑子痛。比如19200,是相当于多少压力、多少流量?
因为量程不同、信号偏移量不同,没法直观解释其含义,当然就不好直接用这个整数了。
那就整数转成实数吧。
在我的库文件中还有一个实数转实数,可能很少有人这样用吧。
但是我自己觉得这个转换很妙,用的很爽!
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!