小弟看了PDF“如何转换S71200模拟量”里的内容,有一点没有搞懂,资料中描述:1,先解压analog_convert.rar压缩包,可是我找不到这个压缩文件。于是就在全局库里就不能调用FC105和FC106。
2,资料中有个链接,如下http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=39334505&caller=view,我可以按照链接里面的内容,自己用NORM_X和SCALE_X这两个块搭建一个关于模拟量量程转化的程序吗?比如,我在NORM_X的端脚MIN中输入整数5530,MAX输入整数27648,VALUE输入硬件地址IW96,OUT连接中间变量MD20,然后再在SCALE_X的端脚MIN输入0.0,MAX输入1.0,VALUE输入MD20,OUT输入MD24;(暂且将0-1看作是工程值压力),我这样做能实现4-20MA对应转换为工程值0-1MPA 吗??
可惜不能仿真,不然可以试出来的。如何贴图呢