回复:250KW的BLM电源模块是否可以不通过Drive_CLiQ接口控制而整流输出直流电?

天之空

  • 帖子

    710
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-06-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-30 20:45:46

9楼

250KW的BLM是可控硅的控制,可控硅是PRE-CHANGE 的时候打开控制角,
当完成后是二极管控制,DRIVE_CLIQ是必须连接到CU320上的否则没办法进行组态,你可以通过CU的DI来启动或通过,DP发过来的控制字.