最近厂里有几台现场更换下来的M440变频器现象是:模拟量4-20MA控制时无论给定值是多少变频器频率都只能到12.5HZ。
我进行工厂复位后(P010=30,P970=1)重新设置参数:P700=2,P701=1,P1000=2,P1080=0,P1082=50,P756=2,P757=4,P758=0,P759=20,P760=100,P010=0.电机参数略。
然后启动变频器,故障依旧只要有给定4-20MA电流无论大小变频器频率到12.5HZ后就维持这个频率运行,变频器I/O板上的通道已经选择4-20MA,而且两个模拟量通道都试过都是同样的问题。
请教各位高手这是什么原因,是参数的问题还是变频器本身的问题。