回复:两个电流表读数不一样,费解!

闭门造车

  • 帖子

    209
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2010-09-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-31 00:31:18

33楼

quote:以下是引用yanxiao在2010-12-29 23:39:06的发言:
怀疑互感器过载,就抓不到问题的本质。更何况你并没有串1欧的电阻。
你是两个表读数不等的问题,不是电表没有正确反映一次侧电流的问题。

这个朋友,抱歉,第一次叙述有误,我已把楼顶贴修改过。现象同时把两个表接上,启动柜在配电室,操作箱在现场,两块表的读数都低,显示是一致的。也就是说只要把远端的表串上读数就低,甩去远端表就正常。
这可如何是好呢。
每天进步一点点!