发布于 2010-12-31 00:56:15
7楼
给你提个思路:
PLC中首先要有时间同步程序,PLC有以太网卡的话可以配置和其他站同步或直接和时间服务器对时。若没有以太网卡的话可以在wincc中做定时对时功能。
PLC中用SFC1读时钟,用FC8(DT_TO_TOD)转换时间并存到一双字中,该双字的范围是0-86400000,即一天的24小时的毫秒数,然后将你需要的各个时间点的值和他比较,例如8点对应的是28800000,若等于的话输出一个控制信号,下面应该就很好做了。