11楼

quote:以下是引用yjj315在2010-12-31 09:42:11的发言:
quote:以下是引用芳季在2010-12-31 08:14:50的发言:
那你看见结果是多少?
我是将VD4,VD8,VD12都发送到了上位机查看的,结果都是0.0。顺便问一下,是不是在PLC处于RUN时,编程软件中的状态表就不能读取PLC中某个地址的值了?好像只能在stop下进行,但这样就不是我想要的数据了。

如果你定义了自由口通讯,PLC在RUN的状态下无法与MicroWIN进行PPI通讯,你无法监控PLC。正如斑竹所言,先调试通其它程序,在启用自由口通讯。另外一个办法,用双通讯口的224XP或226,既不影响自由口通讯,又不影响PPI。我平时就备了一台双通讯口的PLC,调试各种程序。