或许是我们太幸运了,我们使用windows xp把MMC卡格式化后,用s7imgRD把一个卡里的内容做img,然后把img恢复到用xp卡格式化后的卡里,一切OK。
之前用XP格式化后的卡放到CPU315-2PN/DP上后STOP灯一直慢闪,用各种方法试过后都不起作用。用S7IMGWR写入IMG后一切OK。再下载程序到卡里就都正常了。之前我看了网上的文章还以为卡没救了。还好。还好!
另外,我们用XP读卡及格式化期间发现,我们买的512K的卡,初次格式化显示的容量是3.5M左右,放到CPU里STOP灯慢闪,再拿到XP上一看容量变成了62M左右,在尝试用GHOST备份卡里的内容时发现GHOST11.0以上版本可以备份但不能恢复,而且发现MMC卡的实际容量是180M左右,卡是分三个分区的另外两个62M的分区被隐藏了。用s7imgRD读取IMG时获得的IMG的容量在XP里也是62M左右。
以上仅是我们所发现和尝试的!