前些日子检修完毕后,给设备送电,发现有一组设备的通信卡信号灯不正常,就是CBP2卡最下面那个灯,开始还以为网络有问题(我们单位是DP网),检查网络没有发现什么异常,后来把这一组设备的联网的第一台的CBP2通讯卡换了,信号灯显示正常,在检查设备,发现还有一段设备有5台逆变器还是这个故障,就照葫芦画瓢把这5台设备的第一台联网的逆变器上的CBP2也换了,但是问题依旧,想不出别的方法了,就把这5台逆变器上所有的DP头都拔下来,然后一个一个插上,发现只要倒数第二台逆变器一插DP头就出现这个问题,于是把这台逆变器的CBP2换掉,设备恢复正常了。我想不明白的是,为什么会同时烧两个通讯卡,我们这里第一次出现这种情况,还有就是,什么情况下会烧通讯卡,请各位给出个主意