我是没有遇到过烧CBP2板的,但是楼主说的情况,说是通讯板烧,你只是因为换了一个新的就好了,就认为是通讯板坏,我觉的有疑点:1.如果是检修后出现的发现指示灯不正常,而且是不至一台是这样的,试想会一下子会坏这么多的吗?2.你说先发现有一个有问题,后来还发现了5台有同样的问题,你在处理时与第一个处理方法不同,这就说明指示灯不对,不一定是通讯板坏.
所以我想,这样处理这样的问题你看对不对,如果出现问题的是在同一段DP网上,那么处理时,从网上按顺序,把第一个有问题的,DP插头的电阻打到ON上去,看指示灯是不是正常了,因为有时是DP线存在问题引起来的.再次就是换DP插头.CBP2板不易坏的.如果CBP2板烧了,试想会不会导致CUVC板损坏呢.所以我认为你说的坏了,你拆下来的CBP2做个试验,看是不是真坏了.以上只是自己平时处理时的一点方法,希望对你有用.