2楼

A+是电流信号的输入端,RA与A+必须短接(250欧姆采样电阻),A-是0电位输入端。
二线制仪表必须使用外部电源。电源的负端接A-,正端接仪表+,仪表﹣接A+。
四线制仪表有两根线是电源断,与EM231没有太大关系;信号输出端正极接A+,负极接A-。
三线制仪表与四线制原理上区别不大,只是将电源的负极与信号负极共用而已。
如果仪表的电源与输出完全隔离,四线制与三线制是有区别的。如果不隔离,四线制和三线制就没有本质区别了。
不要拘泥于几线制,而是要搞清楚仪表信号的输出模式。我曾经见过一些仪表,交流供电,输出却需要采用“二线制”接线方式。