回复:能否在WINCC里,直接对瞬时量进行处理后显示累积量??

knife

  • 帖子

    124
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2004-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-07-30 13:29:29

0楼

如果现场对变量累积量的精度要求不是非常高的情况下是可以的。而且有时比用PLC来算更好。

我用过WINCC对孔板气计量的计算,因为这个计算比较复杂,用WINCC的API函数来计算要简单多了。用全局脚本,先算出每秒的流量,用一个一秒的触发器进行累加即可。