回复:WINCC能实现以下功能吗(每炉报告)

runtime

  • 帖子

    716
  • 精华

    26
  • 被关注

    28

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-03 11:47:49

3楼

可以的,用脚本自己编写,我以前用文件来操作的,把每次的数据写进一个TXT文件或者表格文件,TXT文件或者表格文件再和第三方的软件进行数据交换,建议用C写(因为我只会用C,呵呵):

#pragma code("kernel32.dll")
void GetLocalTime(LPSYSTEMTIME lpSystemTime);
#pragma code()
FILE* pFile=NULL;
SYSTEMTIME time;
char* sss="e:\DDDDD.txt";
char ccc[6]="";
int aaa;
GetLocalTime(&time);
aaa=56;
sprintf(ccc,"%02d:%02d",time.wHour,time.wMinute);
pFile=fopen (sss,"a+");
fprintf(pFile,"\n%d %s \n",aaa,ccc);
fclose(pFile);