请教有关模拟量的问题,谢谢!

452

6

2004-07-30 14:00:39

1.传感器是两线制的压力传感器,4-20MA电流信号,供电电压是24V DC(由模块供电)
2.已经用了半年,信号是正常的
现在的问题是:
把传感器拆掉后,量的电压(模块供的)为24V DC,但是连上传感器后,变成了14V DC,请问:
原因是什么?我认为是传感器坏掉了,我还想请教:是否可以通过量传感器两个接线端的电阻后,与信号正常的传感器两个接线端的电阻做比较,看到底是什么地方坏掉了?