quote:以下是引用阿炜在2011-01-01 21:32:02的发言:
我原来遇到过一次A017,当时是在生产中报警,后来检查板子块,发现接口板处的光纤有一根有压扁并破损,由于当时是开着主控室内的灯,外露的光看的不清,关了电灯后,很明显有红光出来,换了光纤后就正常了.
楼主说的情况,IGBT损坏了两个,而且是不同的相的,并且都是左边的,楼主的逆变器看来是功率较小,与我们的不同,我们一相有四个IGBT.IGBT炸,有几种可能,一种是柜内散热不好,导致炸了,当然了环境温度高也会炸的.另一个是触发引起来的。看楼主的情况,应不会是后者,因为每一相均有一个好的IGBT。
我这个柜是400KW的,一相有两个IGBT。你的柜子有四个IGBT,估计都是800KW左右了。我柜内温度很好,不存在温度问题。
现在问题就是难分析呀,一相中有两个,但炸了只是左边这一个,W相坏了也是左边的一个。而坏了一块IVI。触发板是给炸坏坏的,但没有炸之前,是否坏了,我也没有搞清楚。