问题一:
P1300=3是变转矩控制应用。也就是风机和泵类的负载专用此控制功能。如果是这样,问题就很简单了。首先,工厂化参数复位;第二,快速调试。在做P3900=3以后,还要进行P1910=1,并且要通电启动。通过以后,第三,端子设置、功能设置。然后就可以投入运行了。
问题二:
如果想用参数比较的话。太麻烦了,首先要把工厂化设置的参数打出来,然后把一个用过的参数表打出来,再做比较,看不一样的挑出来。这个“工程”蛮大的。许多参数不是设置的,而是在设置参数的时候关联的内部自动修改的,太多了,也不知道是咋回事了。
所以,我还是推荐自己调试和设置一遍,也不麻烦的。
问题三:
如果是两个电机并联驱动,除电流和转矩参数乘以2输入以外,其他的按照单机的名牌数据输入。特别注意,额定转速、额定功率因数要尽量准确,接近或等于实际的参数。电压、功率等参数一般不容易输错的。
我是你的朋友