回复:应用探讨—S7-200 自由口通信

Laohuai

  • 帖子

    6044
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-04 07:53:33

122楼

通常 modbus 地址由 5 位数字组成,包括起始的数据类型代号,以及后面的偏移地址。
所以40001的4表示数据保持寄存器,后面的才是地址。

建议楼上先用串口调试软件对从站调试,确定是不是地址输入不正确的原因。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33265条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。