又见F0022和F0002--曲折解决路

2464

4

2011-01-04 15:21:41

star star star
7.5KW MM430 用在恒压供水上的,远程压力表做反馈。首先客户反映报F0022故障,复位后一段时间又见。怀疑是I/O板的问题,拆了一个I/O给换上后,开始报F0002了。拿到我们维修间后,外接一个电位器做反馈,发现只要反馈变化就立马报F0002,试了N多P和I值,都不行。如果不做PID控制的话,变频器运行未见任何异常。怀疑是CPU板的问题,更换CPU板后,未见F0002和F0022,可以正常运行。客户考虑更换I/O板和CPU板价格太贵,于是选择购买新变频器。新变频调好参数后,客户带走变频。
原本想,事情就这样结束了,没想到第二天,又接到客户电话。又出现F0022了,可恶加头疼……让客户增加P2257和P2258的值,增加P2293的值,反复更改PI值,问题就是解决不了。新变频,应该不会出现这样的情况啊?最后实在无办法可想,客户又一个劲打电话催促。不会是远程压力表的问题吧?让客户更换新的远程压力表后,再无F0022出现。
原来外部反馈不正常也会造成F0022,有做PID控制的,在遇到F0022,不妨考虑下这个故障点。