回复:应用探讨—S7-200 自由口通信

Laohuai

  • 帖子

    6044
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-04 17:08:05

132楼

15:57:12发送(H):1 3 9C 40 0 2 EB 8F
15:57:12接收(H):1 3 4 0 1F 0 10 CA 39
15:58:12发送(H):1 3 9C 41 0 2 BA 4F
15:58:12接收(H):1 3 4 0 10 0 0 FB F6
15:58:54发送(H):1 3 9C 40 0 1 AB 8E
15:58:54接收(H):1 3 2 0 1F F9 8C

从以上可知:
寄存器9C40的值是16#1F
寄存器9C41的值是16#10
寄存器9C42的值是16#00
如果以上值符合实际(通讯协议)的值,那么在用主站库的时候,在地址(Addr)内输入440000(16#6B6C0)试试。因为西门子 S7-200 · LOGO! · SITOP 参考
里有如下说明:

如何访问大于 9999 的保持寄存器地址?
通常 modbus 协议的保持寄存器地址范围在 40001 - 49999 之间。对于多数应用来说已经够了。但有些 modbus 从站把地址映射到保持寄存器区的地址超过 9999 的部分。
modbus Master 协议库支持超过 9999 的保持寄存器地址。地址范围为 400001 - 465536。只需在调用 MBUS_MSG 子程序时给 Addr 参数赋相应的值即可,如 416768。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。