发布于 2011-01-04 22:36:32
3楼
如果想通过上位或触摸屏对PLC中S5TIME类型的参数进行设定,有如下方法:
1、从上位机写整型数INT或实数REAL到PLC,首先该数值需包含以毫秒为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,利用ITD(Integer to Double Integer)或RND(Real to Double Integer with Rounding Off)将该值转换为双整形,然后将该值写到类型为TIME的变量里,在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。
2、从上位机写WORD到PLC,首先该数值需包含以某时基为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,用Word Logic下的WOR_W指令将该值与其时基相或,再利用MOVE指令将得到的数值写入S5TIME类型的变量中。
《如何在操作面板上设定定时器时间, 同时如何输出定时器的剩余时间?》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/FAQ/23992560.zip
须认真 当务实 应乐观 要进取