回复:关于间接寻址及循环的疑惑

300小小生

  • 帖子

    643
  • 精华

    4
  • 被关注

    13

论坛等级:侠士

注册时间:2009-10-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-05 09:34:26

3楼

quote:以下是引用LeoMessi在2011-01-04 16:45:44的发言:
L #COUNTER_D



   L L#2 // +2,是因为数据字的偏移基准是字节。
这个也改成L#16了吗?


   +D



   T MD 102 //自加减循环指针,这是动态修改了寻址指针的关键




为什么要改成16呢,我看这段的程序实质是进行循环5次,加开始的一次一共6次,即DB100.DBW1→MW1,DB100.DBW3→MW3,DB100.DBW5→MW5,DB100.DBW7→MW7,DB100.DBW9→MW9,DB100.DBW11→MW11,当MD102=11时退出循环,到底是哪里出问题了呢