DP通讯是一个连一个的,其中一个发生故障的话就会出现BF故障灯亮的情况,CPU会停止工作,但是如果在程序里面加入OB82,OB86,OB122后就不会出现CPU停机的情况,这几个组织块不用编程,直接在管理器的块中创建就可以了。