回复:840d 第一测量系统为光栅尺

快活的蝙蝠

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2007-07-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-05 10:01:54

9楼

齐一的数控机床用的比较多,它是把
30200=1
30230[0]=2
30240[1]=0
31000[0]=1
同时在PLC中,DB3*.DBX1.5=1,DB3*.DBX1.6=0

改半闭环
30230[0]=1
30240[1]=1
31000[0]=0
这样就可以了。

不知道你的设备是这样不?如果不是再看看参数吧。