8楼

1,请进入到服务模式里,将激励置OFF,看表头显示是否为0,这点可以检测是否有零漂,当然在此步骤之前,先将小流量切除1.5%置成0。
2,最近是否在出口流量计到表头之间有接线,如果有干扰务必排出此干扰。
3,请确认入口流量计(科龙)的读数是准确的,如果没问题,检查出入口之间水池水位是否有降低,或者是否有地下水泛上。
4,如果实在不行,请送检,但是1米的管道流量计拆装一次成本很高啊。