quote:[b]以下是引用0不是1在2010-12-26 11:55:00的发言:这位仁兄,你怎么把制冷、加热的PID搅到一起了。
两个调节方向是相反的啊。加热回路PID中的P为正数,制冷回路PID中的P应该是负数才对!!!!!
正因为如此才有推荐两个PID回路的理由。
望将你的流程图发来共议。
现在仔细想了一下,仁兄说的有道理。我用两路PID实现了一下,遇到一个问题,像这样:当要求从80度恒温快速降到40度并保持时,刚开始时启动制冷PID2,当满足什么条件时才让它切换到加热PID1回路呢?因为40度仍比环境温度要高(若是降到-40度时就不需要PID1了)。