回复:PID控制器的输出Mn 能不能为负值?

yjj315

  • 帖子

    98
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2010-12-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-05 17:14:37

33楼

quote:以下是引用0不是1在2011-01-05 16:47:34的发言:
可以用输出0%后延时切换,注意一下延时产生的温度偏差是否符合工艺要求。如果出现频繁切换,就说明你的控制回路过冲太大,可以用较小的P值减小调节强度。
就是说在到达或低于40度,且输出0%持续一段时间即可转换PID回路了吗? 那若要求从80快速降到-40度并保持,整个过程是不需要加热的,若按您的方法是不是有可能错误地启动加热系统? 感谢