回复:PID控制器的输出Mn 能不能为负值?

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-05 19:33:22

35楼

这是双向调节,说难也不难,说不难其实很难。
如果双向都采用PID调节,一定要突破这样的习惯思维逻辑:加热时不冷却;冷却时不加热。从节能的角度来看应该如此,但是从精确调节的角度来看是做不到的,弄不好会发散振荡。因为温度控制本身就是加热与散热的平衡。所以双向PID调节中你可能会看到,温度过了设定点,冷却已经开启,而加热却没有停止。这在热传递逻辑上是正确的。
双向调节的简化方法,固定一路(包括定占空比控制),PID调节另一路。这种方法的实现相对较容易。
家养老鼠名MINNIE
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。