回复:PID控制器的输出Mn 能不能为负值?

yjj315

  • 帖子

    98
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2010-12-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-05 21:41:37

38楼

quote:以下是引用鼠老爹在2011-01-05 19:33:22的发言:
这是双向调节,说难也不难,说不难其实很难。
如果双向都采用PID调节,一定要突破这样的习惯思维逻辑:加热时不冷却;冷却时不加热。从节能的角度来看应该如此,但是从精确调节的角度来看是做不到的,弄不好会发散振荡。因为温度控制本身就是加热与散热的平衡。所以双向PID调节中你可能会看到,温度过了设定点,冷却已经开启,而加热却没有停止。这在热传递逻辑上是正确的。
双向调节的简化方法,固定一路(包括定占空比控制),PID调节另一路。这种方法的实现相对较容易。
刚开始也想到过,不过上面有要从节能方面改进的意思,所以才考虑用单加热或单制冷来调节试试,若实际调试有问题的话还得改。鼠爷的“双向调节的简化方法”具体怎么说?使用两个PID回路分别独立控制,还是就将其中一路干脆定死?