回复:使用复位键复位快速输出(NCK数字量输出)信号复位问题

永远的巴乔

  • 帖子

    1997
  • 精华

    2
  • 被关注

    41

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-05 21:52:30

1楼

DB10.DBX64.0是NCK到PLC的信号,不可以象楼主那样复位操作吧?要想在PLC程序中进行操作应该复位DB10.DBX6.0.
A 复位键变量
R DB10.DBX6.0
A DB10.DBX 6.0
FP M 0.0
O(
A DB10.DBX 6.0
FN M 0.1
)
= DB10.DBX 7.0
看楼主的工作服象是沈阳机床的吧?
知识是一种让求知者吃的越多越感到饥饿的粮食。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25603条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。