回复:使用复位键复位快速输出(NCK数字量输出)信号复位问题

基本不是好人

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-07-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-05 22:38:53

2楼

谢谢楼上的回复。
刚才我仔细看了扩展功能手册上的流程图,发现我那么写是不正确的。
DBX10.DBX7.0 是控制数字量NCK输出,输入的形式,即:控制输入的值是从NCK VALUE还是DB10.DBB6中读取,如果按照楼上的写法,并没有更改NCK VALUE的值,PLC执行到下一个周期的时候结果又是为“1”。
如果要是使用PLC输出点,可不可以这样写
A 复位键变量

R DB10.DBX6.4
A 复位键
FP M0.0

O(

A 复位键
FN M0.1

)

= DB10.DBX 5.4 ______________________________________________________
DB10.DBB5 覆盖NCK VALUE值
通过改写NCK VALUE值来达到使输出为0的目的。

______________________________________________________
我不再上班,就在上班的路上. 加班加班!!