发布于 2011-01-06 10:32:59
5楼
其实主要还是涉及到一个S5T数据类型的转换问题。这首先必须理解S5T数据类型的存储方式,其中,前12位以BCD方式存储时间数值,第13/14位存储时基,亦即单位,为00时为10MS,01时为100MS,10时为1S,11时为10S,15/16位未用。上位机按照整形值传下来的数据先转换为BCD码,然后设置时基就OK了。如:
L MW100//上位机设置以秒为单位的整形
ITB
T MW102//为S5T类型的时间值
SET
=m102.13
CLR
=m102.12//设置时基为秒。
好好生活,天天向上!