回复:求教:为什么模拟量模块很小的电压就有最大量程的值

slowuo

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-07-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-07-31 12:03:28

0楼


KD=7 Fixed point format bipolar with rated area -2048 to+2048
KD=8 Fixed point format bipolar with rated area -200 to +1369
KD=9 Value representation bipolar with rated area -200 to +1200
KD=10 Fixed point format bipolar with rated area -199 to +900
KD=11 Value representation bipolar with rated area -200 to +1700
KD=12 Fixed point format unipolar with rated area -512 to +2560
KD=13 Fixed point format unipolar with rated area 0 to +2048

没有你说的0-1000那一档啊