4~20MA 与量程转换是有计算公式的,可以参照手册。也可以使用FC105的系统块进行编程,里面已经把量程换算考虑进去了。为什么是PIW,这是因为西门子的产品原理就是这样,对于IW来说,里面都是用的映像存储区,为什么PQW不能进行monitor?就是因为PQW直接进入设备地址中了,在映像存储区里读取不到。为什么说不能用MW MD首先你所读取的是现场信号也就是从通道里读取的,那么直接读取PIW即可,每个通道对应一个地址,而M是位存储器所以不能用,并且对于PIW来说,它是一个WORD读取,而MD呢是double word这样的话连字符长度都不同,更不能读取了。出现溢出的情况,肯定是现场仪表接的不对,一般是没有接线,可以让安装公司检查他们的接线情况