客户买了20台SINAMICS V10 变频器,使用的是典型接线方式10‘C10’(远程控制模式下,使用PID自动控制)。发现其中一台调来调去总是有问题:启动后几秒钟即报‘A0911’随后停机,有时还报‘F0002’停机,负载是风机。采用本地控制模式时,运行正常。电机并不存在被拖动的发电状态,于是,给客户换了一台,让客户将这台变频器发回给我。可是,新的变频器发过去问题依旧,让客户将没有问题的变频器和有问题的变频器对调,证明确实是变频器的问题。无意之中,发现有问题的变频器和没有问题的变频器存在版本上的区别。没问题的‘r0018(0)=1.20,r0018(1)=1.61’,有问题的‘r0018(0)=1.20,r0018(1)=1.08,巧合的是发过去的新机器的版本也是旧的。变频器的硬件版本是相同的,不同的是BOP的硬件版本。
另外,还发现虽然变频器的硬件版本相同,但是订货号不同,订货号的后四位‘2UA0’和‘2UA1’的区别,‘2UA0’的变频器就是换上新版本的BOP面板,虽然能正常工作了,但是工作后电机有异常响声,而新板的变频器则没有异常声音。