发布于 2011-01-07 12:11:02
9楼
等简单的东西。设置几个标志位就可以了。
一个1号光电处理标志位,一个1号光电计数启动标志,一个2号光电计数启动标志。
当1号光电检测到产品,且1号光电计数启动标志未置位,则1号光电启动计数,同时置位1号光电计数启动标志和1号光电处理标志位。
当2号光电再检测到该产品时,检测1号光电处理标志位,由于该1号光电处理标志位已置位,则2号光电不再启动高速计数,仅将1号光电处理标志位清零。
以上操作可以防止一个产品触发两个计数。
当第二个产品到来时,1号光电检测到产品,但由于1号光电计数启动标志已置位,则1号光电忽略该产品,不做任何处理。
当2号光电再检测到第二个产品时,检测1号光电处理标志位,由于该1号光电处理标志位没有置位,则2号光电启动高速计数,并置位2号光电计数启动标志。
在计数器中断中清除计数器值的同时,复位相应的计数启动标志位。
没有