回复:wincc与欧陆T2550

功能块

  • 帖子

    50
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2010-03-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-07 14:06:05

5楼

忙碌了一个星期,终于搞好了。首先感谢 展翅飞翔 斑竹的支持。 WINCC采用OPC的方式和T2550通讯,E-Suit 软件需要OPC授权,这个授权好像可以通过SmartCheck软件解密出来,不过我捣鼓了好久没有弄出来,授权与电脑的编码绑定的。 用WINCC的OPC可以直接找到欧陆控制器里定义的IO点。 例如:AI002_12.PV为读取12号控制器AI002的模拟量值,AI002可以自己定义,出来的值是已经经过转换后的工程量,直接连接到上位机即可显示。 开关量点为 DI003_14.In . 一般需要操作的是: 控制面板有个LINOPC 需设置节点,不过里面有个IP地址设置没有搞清楚,一般默认为192.168.0.0 就算改动后也会变成这样。 欧陆的OPC不需要像西门子那么多设置,只要EUROTHERM NETWORK运行时 能扫描到网络中的站,OPC即已经开启,一般电脑开机就自动启动。主要是需要授权,其他的都比较简单。
付出就有回报,努力既有收获。