压力变送器可以用四线制或两线制的,用四线制的话,24V电源要和PLC的模块电源用同一个,然后把4~20mA信号串接在仪表和PLC上。热电偶信号你可以选用带变送器的热电偶,也是输出4~20mA信号,然后直接串在仪表和PLC上,这样你的仪表用同一种就行,备件比较方便。另外你模拟量模块的量程卡也可以设成一样的,备用通道就可以共用