回复:使用复位键复位快速输出(NCK数字量输出)信号复位问题

基本不是好人

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-07-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-07 17:23:43

4楼

DB10.DBB5
是控制是否把PLC设定的值写入到NCK VALUE中。
NCK VALUE 可以通过$A_OUT[n]或者是PLC赋值
如果要是使用$A_OUT[1]
那么PLC输出是DB10.DBX64.0
如果要是想通过PLC设定NCK VALUE的值,那么需要使用两个变量
DB10.DBB5 控制是否覆盖NCK VALUE的值
DB10.DBB6 PLC给NCK VALUE赋值

我试过了,可以这么写。
A
= DB10.DBX123.0 ;$A_IN[9]
A
= DB10.DBX123.1 ;$A_IN[10]

A DB10.DBX190.0 ;$A_OUT[9]
=
A DB10.DBX190.1 ;$A_OUT[10]
=
A DB10.DBX190.2 ;$A_OUT[11]
=
A DB10.DBX190.3 ;$A_OUT[12]
=
A DB10.DBX190.4 ;$A_OUT[13]
=
A DB10.DBX190.5 ;$A_OUT[14]
=



A 复位键
O 急停键
= DB10.DBX131.0 ;$A_OUT[9]
= DB10.DBX131.1 ;$A_OUT[10]
= DB10.DBX131.2 ;$A_OUT[11]
= DB10.DBX131.3 ;$A_OUT[12]
= DB10.DBX131.4 ;$A_OUT[13]
= DB10.DBX131.5 ;$A_OUT[14]启用覆盖NCK VALUE
L 0
T DB10.DBB190 ;$A_OUT[9-16]将启用覆盖NCK VALUE的值置零。

机床参数要设置
10350 数字量NCK输入点数
10360 数字量NCK输出点数


——————————————————————————————
现在请问大家
$A_PBB_IN[]
$A_PBB_OUT[]
$A_DBW[]
在实际使用中实现NC<-->PLC间进行读写操作的。
机床参数要进行哪些设置?
我最近也在学习这方面资料。大家共同讨论下。